Доброго дня.
Тиск вимірювального середовища не більше 1.6 МРа.
Діаметри та діапазони вимірювання вказані на малюнку нижче.
[img]https://drive.google.com/file/d/12HZqIB ... sp=sharing [/img]
Пошук дав 18 результатів
- Чет липня 23, 2020 5:41 am
- Форум: Електромагнітні витратоміри
- Тема: ЕРС-50
- Відповіді: 1
- Перегляди: 115548
- Чет квітня 02, 2020 8:37 pm
- Форум: Вимірювачі та регулятори температури
- Тема: Управление отоплением цеха
- Відповіді: 1
- Перегляди: 35515
Re: Управление отоплением цеха
Здравствуйте.
Для вас идеально подойдет прибор РП2-М.
Где на первом канале можно настроить регулятор, а на втором канале универсальный таймер который будет в заданное время включать и выключать регулирование.
Для вас идеально подойдет прибор РП2-М.
Где на первом канале можно настроить регулятор, а на втором канале универсальный таймер который будет в заданное время включать и выключать регулирование.
- Чет квітня 02, 2020 8:24 pm
- Форум: РП2-У (щитового виконання)
- Тема: Выход 24В
- Відповіді: 1
- Перегляди: 50676
Re: Выход 24В
У приборов РП2 выход 24В имеет максимальный ток 60мА.
- Чет квітня 02, 2020 8:19 pm
- Форум: РП2-У (щитового виконання)
- Тема: Настройка РП2-У по RS-485
- Відповіді: 1
- Перегляди: 42964
Re: Настройка РП2-У по RS-485
Здравствуйте.
RS485 настраиваться по паролю "0015", где: Регистры ModBus можно скачать перейдя на сайте к нужному прибору во вкладке "СКАЧАТЬ".
Ссылка на скачивание:
https://regmik.com.ua/NEW/DOWNLOAD/new_ ... %D1%85.pdf
RS485 настраиваться по паролю "0015", где: Регистры ModBus можно скачать перейдя на сайте к нужному прибору во вкладке "СКАЧАТЬ".
Ссылка на скачивание:
https://regmik.com.ua/NEW/DOWNLOAD/new_ ... %D1%85.pdf
- Сер квітня 01, 2020 8:58 pm
- Форум: Електромагнітні витратоміри
- Тема: Что такое НУ?
- Відповіді: 1
- Перегляди: 43219
Re: Что такое НУ?
НУ - начальное значение нулевого уровня сигнала.
Измеряется только при условии полного трубопровода.
При наличии на индикаторе содержимого регистра НУ можно переключить ЭРС на измерение нулевого уровня одновременным нажатием клавиш В и П. При этом на индикатор выводится сообщение «НУ_ _ _ _ tt», где ...
Измеряется только при условии полного трубопровода.
При наличии на индикаторе содержимого регистра НУ можно переключить ЭРС на измерение нулевого уровня одновременным нажатием клавиш В и П. При этом на индикатор выводится сообщение «НУ_ _ _ _ tt», где ...
- Сер квітня 01, 2020 8:48 pm
- Форум: Електромагнітні витратоміри
- Тема: Калибровка ЭРС-50
- Відповіді: 3
- Перегляди: 64570
Re: Калибровка ЭРС-50
в режиме индикации когда вы выбрали параметр "УР" нужно нажать одновременно "С"+"П".
После чего параметр можно будет отредактировать нажимая кнопку "С".
Для сохранения параметра в память нужно нажать "В"
После чего параметр можно будет отредактировать нажимая кнопку "С".
Для сохранения параметра в память нужно нажать "В"
- Сер квітня 01, 2020 8:42 pm
- Форум: Електромагнітні витратоміри
- Тема: Калибровка ЭРС-50
- Відповіді: 3
- Перегляди: 64570
Re: Калибровка ЭРС-50
Доброй ночи.
Для того чтобы просмотреть параметры ЭРС-50 (включая коэффициенты калибровки) нужно в режиме индикации пролива одновременно зажать клавиши В+С+П.
Далее при помощи кнопки "С" можно пролистать все параметры.
Для редактирования нужно:
1) В режиме просмотра параметров нажать "П"
2) Далее ...
Для того чтобы просмотреть параметры ЭРС-50 (включая коэффициенты калибровки) нужно в режиме индикации пролива одновременно зажать клавиши В+С+П.
Далее при помощи кнопки "С" можно пролистать все параметры.
Для редактирования нужно:
1) В режиме просмотра параметров нажать "П"
2) Далее ...
- Пон березня 30, 2020 9:03 am
- Форум: Таймери та реле часу
- Тема: Таймер
- Відповіді: 1
- Перегляди: 112274
Re: Таймер
Добрый день.
Вам подойдет УТ1 (исполнение на DIN рейку) или РП2-Т (Щитовой прибор).
Вам подойдет УТ1 (исполнение на DIN рейку) или РП2-Т (Щитовой прибор).
- Чет березня 26, 2020 8:22 am
- Форум: Електромагнітні витратоміри
- Тема: Подключение расходомера
- Відповіді: 1
- Перегляди: 43051
Re: Подключение расходомера
Добрый день.
От поворота трубы, крана, обратного клапана и т.д. до расходомера должно быть 10 ДУ и после 5 ДУ (ДУ - диаметр трубы расходомера).
Обратный клапан лучше ставть до расходомера, чтобы уменьшить колебание жидкости на самом расходомере (Так как какой бы насос не стоял он будет качать с ...
От поворота трубы, крана, обратного клапана и т.д. до расходомера должно быть 10 ДУ и после 5 ДУ (ДУ - диаметр трубы расходомера).
Обратный клапан лучше ставть до расходомера, чтобы уменьшить колебание жидкости на самом расходомере (Так как какой бы насос не стоял он будет качать с ...
- Пон березня 02, 2020 2:55 pm
- Форум: РП2-У (щитового виконання)
- Тема: Нагреватель
- Відповіді: 1
- Перегляди: 42552
Re: Нагреватель
Да, может.
Нужно настроить режим таймер регулятор.