Сторінка 1 з 1
Регулятор
Додано: Чет лютого 13, 2020 6:03 am
GuestGuest
Как у регулятора РП2-У изменить параметры настройки термопары?
Нужно подкоректировать значения по температуре холодного спая.
Re: Регулятор
Додано: Чет лютого 13, 2020 6:18 am
PertsevaOksana
Для изменения параметров введите пароль "0009".
Re: Регулятор
Додано: Чет лютого 13, 2020 6:22 am
Maksym_L
Доброе утро.
Тип термопары можно изменить по паролю "0100"(для 1го канала) или "0200" (для 2го канала) в параметре Е01.
Для коррекции температуры холодного спая(х.с.) Вам нужно зайти в пароль "0009" (Параметры датчика температуры холодного спая).
В параметре:
b01 - будет отображаться текущее значение х.с.
b02 - в данном параметре вводим нужное смещение температуры х.с. (диапазон от -99.9 до +99.9°C)