Регулятор

Відповісти
GuestGuest
Повідомлень: 16
З нами з: Сер лютого 12, 2020 1:32 pm

Регулятор

Повідомлення GuestGuest »

Как у регулятора РП2-У изменить параметры настройки термопары?
Нужно подкоректировать значения по температуре холодного спая.
PertsevaOksana
Повідомлень: 5
З нами з: Пон лютого 03, 2020 8:36 am

Re: Регулятор

Повідомлення PertsevaOksana »

Для изменения параметров введите пароль "0009".
Maksym_L
Повідомлень: 18
З нами з: Нед лютого 02, 2020 8:04 am

Re: Регулятор

Повідомлення Maksym_L »

Доброе утро.
Тип термопары можно изменить по паролю "0100"(для 1го канала) или "0200" (для 2го канала) в параметре Е01.
Для коррекции температуры холодного спая(х.с.) Вам нужно зайти в пароль "0009" (Параметры датчика температуры холодного спая).
В параметре:
b01 - будет отображаться текущее значение х.с.
b02 - в данном параметре вводим нужное смещение температуры х.с. (диапазон от -99.9 до +99.9°C)
Відповісти