Калибровка ЭРС-50

ЕРС-50
Відповісти
T_V_U
Повідомлень: 11
З нами з: Сер лютого 12, 2020 8:54 pm

Калибровка ЭРС-50

Повідомлення T_V_U »

Добрый вечер.
Как посмотреть калибровочные коэффициенты и изменить их?
Maksym_L
Повідомлень: 18
З нами з: Нед лютого 02, 2020 8:04 am

Re: Калибровка ЭРС-50

Повідомлення Maksym_L »

Доброй ночи.
Для того чтобы просмотреть параметры ЭРС-50 (включая коэффициенты калибровки) нужно в режиме индикации пролива одновременно зажать клавиши В+С+П.
Далее при помощи кнопки "С" можно пролистать все параметры.
Для редактирования нужно:
1) В режиме просмотра параметров нажать "П"
2) Далее нужно ввести пароль "1111". "В" - редактирование числа, "С" - переход на следующий разряд, "П" - подтверждение пароля
3) После ввода пароля и его подтверждения прибор переходит в режим редактирования, где: "В" - редактирование числа, "С" - переход на следующий разряд, "П" - подтверждение заданного значения и переход к следующему
T_V_U
Повідомлень: 11
З нами з: Сер лютого 12, 2020 8:54 pm

Re: Калибровка ЭРС-50

Повідомлення T_V_U »

Спасибо.
А еще такой вопрос.. как отредактировать порог срабатывания.. потму что я его нашел только в режиме отображения?
Maksym_L
Повідомлень: 18
З нами з: Нед лютого 02, 2020 8:04 am

Re: Калибровка ЭРС-50

Повідомлення Maksym_L »

в режиме индикации когда вы выбрали параметр "УР" нужно нажать одновременно "С"+"П".
После чего параметр можно будет отредактировать нажимая кнопку "С".
Для сохранения параметра в память нужно нажать "В"