1) Необходимо знать тип датчика.
2) Проверить корректность и надежность соединений.
Приборы данной линейки поддерживают датчики следующих типов:
Внимание конкретная модификация прибора будет работать с типами датчиков которые отмечены в паспорте!
Кнопка Меню (цикл, левая) служит для входа в меню настройки параметров, переход между пунктами меню и подтверждение изменений с переходом на следующий параметр.
Кнопка Влево(средняя) меняет знакоместо меняемого параметра(текущий активный знак моргает)
Кнопка Вверх(правая) меняет значение знакоместа от 0..9
Пример:
Вы приобрели прибор РД2–2УВ/2Р-2И-RS485–ИПИ–Щ
и 2 датчика ТСП–101–100П B 3×1–D6 L150–40–500 M20x1,5 S22 Б12 (-40…180)
Непосредственно смена типа датчика осуществляться следующими действиями:
Зажимаем кнопку Меню (цикл, левую) более 5 секунд до появления 0000 или надписи PSSd в зависимости от модификации
Вводим пароль для первого канала пароль 0100
При помощи кнопки Влево(средняя) переводим курсор (моргающее знакоместо)
на втрое знакоместо слева(3 раза кратковременно нажимая кнопку Влево(средняя))
Кнопкой Вверх(правая) меняет значение с ноля на 1
Единоразово нажимаем кнопку Меню (цикл, левую) подтверждая ввод пароля 0100
Если у прибора 1 индикатор прибор будет отображать последовательно сначала название параметра потом его значение преход осуществляется кнопкой меню.
Если у прибора 2 индикатора прибор отображает на верхнем индикаторе значение параметра, а на нижнем отображается название параметра
В приборе РД2–2УВ/2Р-2И-RS485–ИПИ–Щ
2 индикатора можем сразу преступить к изменению параметра
по умолчанию параметр CH (тип датчика)=07 (Pt100)
согласно таблице Типы поддерживаемых датчиков
наш датчик соответствует коду 08
меняем значение разовым нажатием кнопки Вверх(правая) с 07на 08
для сохранения изменений необходимо обязательно пройти все меню
Сделать это можно двумя способами:
1) нажимая разово на кнопку Меню (цикл, левая) до выхода прибора из меню (индикатор кратковременно засветиться ярче ) и отобразит
измеренный параметр(темпаературу);
2) зажатием и удержанием кнопки Меню (цикл, левая) прибор сам пройдет все меню (индикатор кратковременно засветиться ярче ) и отобразит измеренный параметр(темпаературу).
Для настройки второго канала необходимо выполнить такие же действия за исключением что пароль 0200.
Если в прибор содержит больше каналов то попасть в меню коэффициенты возможно по аналогии номер канала Х пароль 0Х00